回复:关于MM440应用的感慨

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36991
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-20 10:49:13

35楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-02-19 22:32:46的发言 >

正如zane版所说,5年前炸了7台440,如果说设计安装没问题,恐怕真没人信。

我们2000年的新项目用了十几台440,没两年时间就都坏光了,究其原因,环境、温湿度有关系,另外我感觉那时的440产品还未成熟也有很大关系。

07年又是新项目大概100台变频器,外行的领导都说坚决不能用西门子440.但是由于用的智能通讯,DP控制,PLC、智能MCC等都是西门子的,怕用其他品牌的更不行,没办法还是用的440(西门子也给了很大保证)。

当时真是提着心,吊着胆啊!

但和2000年项目比,这次都用了进出线电抗器,10来年了很少出问题。(这也与440 产品的成熟度有大关系)

我很赞同zane版的观点,

1,5年前炸了7台440,设计安装肯定有问题

2,每款产品新出来都不是十全十美的,都需要一个不断改进的过程。就是高端的S120,前期问题也比较多,而且现在还在不断的改进。

3,新的G120出的问题也真不少,嘿嘿!

看来楼上以为变频器产品应该和变频器的周边附加产品打包一起卖?作为传动控制技术,都应该知道的安装布线常识。如果西门子传动产品打包销售,那就用不着设计项目的工程师了,直接用现成的系统就可以了。


变频器产品和传动系统,是母子关系。项目中的一个部分而已。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。