回复:关于MM440应用的感慨

梦天空

  • 帖子

    1276
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-20 14:13:00

36楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-02-20 10:49:13的发言 >35楼

看来楼上以为变频器产品应该和变频器的周边附加产品打包一起卖?作为传动控制技术,都应该知道的安装布线常识。如果西门子传动产品打包销售,那就用不着设计项目的工程师了,直接用现成的系统就可以了。


变频器产品和传动系统,是母子关系。项目中的一个部分而已。

以下是引用梦天空在2018-02-19 22:32:46的发言 >:正如zane版所说,5年...

引用详细内容:

正如zane版所说,5年前炸了7台440,如果说设计安装没问题,恐怕真没人信。

我们2000年的新项目用了十几台440,没两年时间就都坏光了,究其原因,环境、温湿度有关系,另外我感觉那时的440产品还未成熟也有很大关系。

07年又是新项目大概100台变频器,外行的领导都说坚决不能用西门子440.但是由于用的智能通讯,DP控制,PLC、智能MCC等都是西门子的,怕用其他品牌的更不行,没办法还是用的440(西门子也给了很大保证)。

当时真是提着心,吊着胆啊!

但和2000年项目比,这次都用了进出线电抗器,10来年了很少出问题。(这也与440 产品的成熟度有大关系)

我很赞同zane版的观点,

1,5年前炸了7台440,设计安装肯定有问题

2,每款产品新出来都不是十全十美的,都需要一个不断改进的过程。就是高端的S120,前期问题也比较多,而且现在还在不断的改进。

3,新的G120出的问题也真不少,嘿嘿!

K版误解

我的意思是1,我们2000年用的440出问题与刚进入市场不长,还未成熟有关。2007年上的440产品已经非常成熟了,所以问题不多。使用输出输入电抗器肯定更好。

2,任何产品都需要一个不断完善的过程,只有在出现问题发现问题后才能逐步完善,越来越好。

3,很多的设计安装虽然使用了高档的产品,却又不按其使用规范安装使用,致使出了不少问题。

评论