以下是引用梦天空在2018-02-19 22:05:08的发言 >

巡检过程中,测得设备端屏蔽线与接地螺栓发热,45度。

这是不应该的,你肯定存在K版所说的等电位的问题。首先说你这柜子的高压电缆接线就存在错误,你的屏蔽线怎么又接了一个螺栓又接了几段线接的地啊,应该是屏蔽线直接压镀锡端子接到接地铜排上啊。

制作高压电缆头时,接屏蔽层要求是很严格的。你这个屏蔽层接的情况现在已看不出来,但是绝不能再接了好几段线再接地啊。

虽然你的电缆在高处,接地到低处很长也不能这样做。

1,你这处的系统地(镀锌扁钢)可能也未接好,建议重接下或者用粗120以上铜线引致其他处接好。

2,你的电缆屏蔽层引出线可接一段长的镀锡扁铜线至系统地上,不要接很多段。

3,高压电缆用卡表检测屏蔽层电流,还真未试过,但我怀疑这是虚的,高压电缆可能对卡表有影响,尤其是你接的高压电容,停电会有放电过程。

问题解决一半了,首先经现场多次试验,证明该配电室与主厂房未接地,原因:我用一根25平方的软铜线,一端接在现场设备的金属隔离框架上,一端接到地下电缆室的主接地极上,检测电流,高压电缆屏蔽线上剩20A 的电流流过,比以前小了45A,再用卡表检测后增加的临时25平方软铜线电流,测得40多A。。。。。。。。