回复:再谈干扰问题:测距传感器与1200模拟量信号板配合使用,G120C运行时,数据波动大

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-21 16:40:09

18楼

电线打圈,动力线就是发射天线(干扰源),信号线就是接收天线(被干扰)。


想想马路上拍闯红灯的地感线圈,当然这是正向利用。


现场干扰的途径是多方面的,耦合干扰,辐射干扰,电源干扰主要是这3种,合理布线(动力线线号线分隔,垂直交叉等措施),使用屏蔽电缆,线槽强弱电分隔,穿金属管,屏蔽层接地,使用金属编制带或大截面等电势体做等电势,是分别这对这三种途径干扰的有效应对措施。


处理干扰,至少先要搞清楚干扰源,干扰的途径,措施不针对,就像医生给病人看病,药不对症,当然是毫无作用了。