我的DCS柜设计经验(1)风险分散

2212

11

2018-02-21 23:18:05

  1. 远程IO设计时危险分散原则讨论


    举例:P3303/P3304两个泵一用一备。我们在设计IO点时不注意危险分散就会设计成如下图纸情况:

    - 电机的远程就地(1)/运行反馈(2)/故障(3),3个DI输入信号在同一个DI模块上。

    - 电机启动也在同一个DO输出模板上。


    不恰当的地方




    当此DI或DO模板出现问题时,两个泵都无法实现IO远程控制电机。



    怎么改善?

    -如果两个互备的电机的信号点分布在不同的DI,DO模板上呢?

    -如果IM模块有问题呢,即机架丢失通讯(两个DI,DO都在一个机架)?两个电机信号即使分布在两个DI,DO上也会失去远程控制能力。

    -是否一用一备的电机都要按信号分配到不同的DI,DO上且分配到不同的机架下呢?

    大家怎么看这个问题呢?



   思考:1.在IO无法控制电机的时候,使用本地控制有哪些不便之处?

    我认为有2点,一是因为联锁无法保证,二是如果是经常需要操作的对象肯定不方便了。

    联锁举例:比如物料传送,联锁是根据物料的工艺方向依次联锁的,后面的电机运行条件是前面电机正在运行,如果其中有一个电机打到就地模式启动,当联锁条件消失时,该电机不能自动停止,除非它还有硬接线联锁。因此保证泵能时刻处于被IO控制的状态比较好。

    思考:2.是否所有的主备电机都需要这样设计?

    MCC在设计抽屉柜时,一般主备泵都在一个柜子里。接线端子也是连续的,DCS的IO分配设计的时候,如果都去考虑类似的问题,工程师前期设计的工作量和现场施工时MCC的接线和DCS侧的接线工作量都比较大。比较重要的设备考虑下这种IO分配方式还是可以的。