我的DCS柜设计经验(2)接口模块供电

907

5

2018-02-22 17:40:51

接口模块供电:

图1 配置PS307的ET200M


图2 不配置PS307的ET200M


你会给你的ET200M站配置冗余的PS307吗?

信号模块的DC24V一般需要供到现场,容易受现场的干扰,而IM153的电源只在机柜内而关系到整个ET200从站,应该使用单独的PS307电源来供电。

我在现场调试就出现过IM的损坏,怀疑原因就是因为模块24VDC对外供电造成的短路。


使用PS307的问题

如果使用PS307的话导轨的长度,柜子的宽度都需要对应的增加,同时PS307的成本都是问题。