恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-02-22 18:32:53
19楼
多年来,我们使用西门子变频器,没有遇到过这类干扰信号的问题。最主要的原因,是以下三点:
1、系统不使用零线N;而是使用380/220隔离变压器提供DC的电源。
2、所有变频器-电机电缆,均使用4芯(等径)电缆,确保电机外壳直接与该变频器PE端子相连(这点PM240-2已经标准化了)。
3、PLC的电源、驱动CU为同一个DC电源;且在确认等电势后,再连接到系统总PE。最后连接供电系统PE.
(意思就是:原理图上是都接到PE,但实际上是分子系统、分级的。)
其原因是:变频器AC-DC整流后,IGBT三相输出的中点实际上不是变压器的N,它们之间具有三角波的电压,其Vpp近70V,且存在2K以上的载波。