以下是引用HUANGZE75在2018-02-23 12:35:09的发言 >3楼

王工辛苦了,我目前也是最怕停机多日再开机,总有一些莫名其妙的问题发生。目前的对策就是。不用停电了,尽量不停。

新年好,黄工。

   是的,尤其是板板、卡卡的设备,由于设备板卡之间空间狭小,加上冷却的轴流风机原因,很容易进灰,断电时间稍长,很容易凝结水分,漏电造成设备异常。

   曾经经历过年后一台印染设备(园网印花机,也是德国奇码机),春节开工,上电立即烧掉7台伦茨变频器及部分模块的惨烈教训,维修费用不说,这个维修过程也耽误了不少生产节奏。

   还清楚的记得打开这些变频器时,该变频器分3块大的线路板结构,板与板之间是排线连接的,平时维保做的不到位,灰尘通过冷却轴流风机进入到变频器内部。春节放假时间比平时长,设备停机后,变频器内部凝结了水分,潮气,一旦上电,高压、强电部分首先因漏电产生电弧,变频器在这样的环境下烧毁就容易理解了。

   