以下是引用白菜费大幅在2018-02-23 19:31:11的发言 >7楼

变频器是选择了PM240-2功率单元下22KW重载(30KW轻载)那款,实际上有四台设备和这台一模一样工况的变频器还有三台,设备运用工艺也是一模一样的,应该不会是选型的问题。

以下是引用kdrjl在2018-02-16 17:12:26的发言 >3楼:也就是说,楼主的变...

引用3楼详细内容:

也就是说,楼主的变频器是不是选择了如下图示的型号:

要选择重载的30kW的功率驱动模块。


换句话说,图示中的订货号,用于风机泵类的负载特性,可以带37kW电机;如果是恒转矩负载特性,可以带30kW电机。这就是选型时要注意的问题。同一个订货号,他有两个指标,重载的输出功率和轻载的输出功率。要注意,自己是不是选对了?

如果电机是30kW的,如果电机是恒转矩负载工作状态(非风机泵类变转矩负载特性)的话。我认为就是选小了。


如果是我,我会选择37kW轻载,30kW重载这一档的变频器。