回复:地面S7300与空中小车S1200 profinet端口,S7通讯无线方式,小车S1200 和PN设备频发通讯错误???

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-25 16:30:05

1楼

 首先,EMC干扰导致的通讯故障无法直接被排除,通讯故障是在运行状态下发生的还是在静止状态下发生的,小车系统内部电源是否隔离,等电势是否做好,屏蔽是否有效,都不能确定。

其次,EMC滤波器对地断开更是错误的。

第三,这种情况下,更改PNIO总线的看门狗时间,我认为是无效的,尤其是所有的设备都在一个网段内,讲了N多遍,这种系统必须是分网段设计的,网段隔离,网段隔离,网段隔离,重要的规则重复三遍!!!

第四,无线系统的设计及通讯是否可靠,是2.4G的还是5G的,2.4G的很容易被干扰,手机WIFI,对讲机等等;小车的运动范围内,无线信号的衰减也会造成通讯的困难,种种原因导致通讯不畅,重复通讯造成带宽被占用(一重加剧);尤其是多站通讯会加剧带宽的占用(二重加剧);而此案例又是一个不做网段隔离设计的典型(三重加剧);此案例非实时通讯与实时通讯混行,但偏偏在网络中又有一个非西门子的网关产品,支持无线PNIO总线协议肯定是不行的,但能否识别PNIO总线报文的优先级又不得而知(四重加剧)。

第五,一个小车上用了SIEMENS,ABB,LEUZE,SICK,PHOENIX五大品牌的产品,对开发者要求多高的系统整合能力,真的在项目前要好好的做些技术准备工作才行。

第六,小车上还用了XF204,着实的没有必要,S7-1200只支持PNIO-RT协议,选用S7-1215C的话完全可以不用XF204,即使一定要用,XB005也足矣。


要我做方案,小车S7-1200扩展CM1243-5DP主站接口,小车内部总线采用DP,与上位PLC通讯采用PN口。


现在要解决的话,网段隔离,加CM1243-1 IE通讯模块。无线信号覆盖范围还是个隐患。


出现这样的情况,就是在做系统方案时,对PROFINET PNIO总线协议与工业以太网的区别,实时通讯与非实时通讯的关系与区别,网段隔离的必要性,无线通讯的特点没有搞清楚。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download