签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2018-01-24
黄金 如何晋级?
604
1
2018-02-25 16:34:42
请问用PLCSIM时亮ERROR红灯怎么办,这种状态下无法修改操作数
提问者:手机用户20180124867530
仍然与实体硬件cpu处理一样,在线诊断cpu的属性,看诊断缓冲区信息提示内容,根据提示内容排查故障。补充问题回复:在线组件841是仿真时的cpu组件,与报警无关。你还是在线诊断cpu缓冲区,看报警信息。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
AI 小西智伴登场,7×24 小时权威支援,让技术支持告别等待!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54616条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!