回复:地面S7300与空中小车S1200 profinet端口,S7通讯无线方式,小车S1200 和PN设备频发通讯错误???

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23182
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-25 17:04:05

2楼

看所报故障,似乎都是小车系统内部有线网络部分的故障。貌似与无线部分无关。

建议稍许加大1200的通讯负载百分比。(默认为20%;最大可设置到50%。即一半时间服务通讯,因此也会加大扫描周期。注意)