@yming “恐怕很难有提升。因为温度传感器在芯片中。”

--

嗯,明白你的意思。对于目前一个西门子特定的产品,散热功能已经是设计好的。如果硬件上不改变,确实没效果。况且功率单元的元件容量设计也是很紧凑的。不像我们自己设计会把元件容量放大。


所以,楼主的方法是可行的,但对于西门子目前的装置会有效果不明显的问题。这个也可以试验的。我们以前都是这样,当驱动部分散热达不到热平衡,不想改方案换大功率的,那就是加强冷却,看看是否可以达到热平衡,温度不再上升。


这样的实验最好是在夏天的三伏天季节做最好,因为这个环境如果保证了热平衡,其他季节就都没有问题了。

我是你的朋友