回复:通过Profinet读写G120变频器参数为什么要使用DPRD_DAT与 DPWR_DAT

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-02-25 22:54:55

9楼

展开查看
以下是引用tudousi在2018-02-25 09:07:49的发言 >4楼

或者怎么理解“使用访问 I/O 或过程映像输入表的加载命令只能读取最多 4 个连续的字节”

两个S7-1200PLC Profinet通讯,如果数据大于4个字节,是不是也要用这个指令呢?

以下是引用henry.wang在2018-02-24 23:19:28的发言 >2楼:是因为由于使用访问I...

引用2楼详细内容:

是因为由于使用访问I/O或过程映像输入表的加载命令只能读取和写入最多4个连续的字节。

以下是引用tudousi在2018-02-24 16:27:25的发言 >楼主:通过Profinet读写...

引用楼主详细内容:

通过Profinet读写G120变频器参数(如配置了西门子报文353),为什么要使用DPRD_DAT与 DPWR_DAT,而不是用本身就映射好的IO数据呢?

不是“大于4字节”,是“连续4字节”,你看下帮助文档,解释的比较详细。