合理了。
但我还是建议中间继电器的线圈也采用24V,这样相对安全一些。
刚刚在前天接手过一台第三方的plc修理,原因是原plc(继电器输出型)直接驱动110V电磁阀线圈,且这个线圈动作相对频繁,当使用时间稍长,触点分断能力降低,造成定位长度不准确。
由于该plc是加了密的,我只能打开PLC来更换内部小型继电器,这个工作相对所需要的时间长,作业过程还要格外细致小心。更换后,我让人把所有的直接输出驱动的均加装了中间继电器,二天运行下来还算稳定。