 各位同行、专家,我以前也是一名工控人,有几年不做工控现场调试了,主要做设计!最近有个工程需要做一个设计,是关于变频器一拖二的!对新的S120不甚了解!

以前我们都是直接用变频器直接一拖二,两个电机转速一致,动作一致!现在业主要求更新设计为西门子S120产品,S120产品现在是模块化产品,有单轴多轴之分,我有个疑问,我直接用单轴电机模块下端接线两个电机,类似以前的方案,是否可行?还请赐教!

谢谢各位的回答,那是否可以理解为,我需要配置一个基本型电源模块,一个控制器,加一各双轴电机模块,其他的卡件选配!

例如,我两个2.2KW的电机,380V  AC,

配置应该为:  BLM 基本型电源模块 20KW

双电机模块 2X2.7KW

多轴控制单元 CU320-2DP

CF卡,I/O端子板若干

进线电抗器一个,出现电抗器两台

 

是否即可完成简单的控制!

 

非常感谢各位同行及版主的指导,我这个是个简单的振动给料器的变频控制,给定及动作全部一样,所以版主说的方案就是控制单元、电源模块、电机模块,我在看选型手册时看到了功率模块,那么各位能否给我一点建议,一般什么情况下选用控制单元加功率模块的这种配置。

 

与业主方交流,业主方主张全部使用S120,我推荐的配置是G120!最后参照业主以前的配置还是选择了CU310DP+功率模块PM340的配置,有点大材小用,还选配了一个TM31的端子板!有点浪费,最近也看了一部分资料,后续还会继续学习!

 