回复:请教下S120一拖二的问题?

一直活着

  • 帖子

    352
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-27 08:51:15

13楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-02-26 22:18:11的发言 >11楼

到现在为止,楼主就是不说这两个电机是做什么工作的?


你如果是同时的一拖二(两电机的并联驱动),两电机用V/F控制,同起同停,同时调速,给定一致。这样的应用,采用一个驱动带两个并联电机完全可以。而且根本没必要使用S120,G120足矣。但是你如果需要两个轴的配合控制,两个电机转速不一定一致,那就要用两个电机轴的驱动模块。可以选择S120的那个配置。


为什么不介绍一下你的应用呢?

版主说的对,怪我没说清楚,我说的意思就是简单的V/F控制,启停给定都完全一样,就是两个振动给料器,我想用一个单轴电机模块,直接一拖二,由于没有用过S120,不清楚,关于G120,由于业主指定要用S120,我就没有异议了!

长夜漫漫,无心睡眠!看西门子官方网站。

精华帖版主置评:这样的发言就是很正确的。讲清楚问题,对于交流至关重要。kdrjl