9楼

1、试过几台PLC,300米左右的距离,也没说通讯中断过。

2、至于通讯距离,感觉不是像你说的那样算的啊。

3、查SN75176的PDF,通讯电流最大是60mA(为什么不能更大?因为SOP封装芯片极限热负荷是500mW,5V工作电源时极限电流是100mA,长期工作就取60mA以下了)。

4、至于RS485通讯距离是因为通讯线的等效电容、线路阻抗在特定的波特率下引起波形失真度超过10%的规定范围而计算出来的。120Ω终端电阻是用来消除线路过长时线路等效电容过大导致通讯波形畸变超过10%而设的,并不是由通讯输出驱动电流算出来的。

5、西门子的RS485规定50米,是因为西门子的RS485通讯当初设计时要兼容更高的波特率,以及为了兼容那些自带终端电阻的HMI等设备。