展开查看
以下是引用梦天空在2018-02-27 19:56:01的发言 >19楼:
按照你的情况,你使用一个控制器,一台交直交的模块(整流和逆变一体的)就可以了。再一个进线,一个出线电抗即可。
如选一个控制器、一个电源模块、一个单轴电机模块的方案,有点浪费了。
另外也没必要用S120,G120完全能满足你的需求。
以下是引用一直活着在2018-02-27 08:53:01的发言 >:谢谢的你的指导,新...
目前我就是这样考虑的,S120是业主方主张的,明白你的意思,我的好好的充充传动的电了!