回复:请教下S120一拖二的问题?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36959
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-27 21:18:30

21楼

展开查看
以下是引用一直活着在2018-02-27 15:13:21的发言 >

谢谢版主的指导,这样和我们以前70的一样,主要现在S120分单轴多轴这个概念我不是很清楚,另外上面你说的方案应该是我选一个控制器、一个电源模块、一个单轴电机模块的方案;假如我选择一个控制器加一个功率模块是否也是一样的概念,那这个两个方案的优缺点最大是在什么地方?

推荐一个CU320-2,加一个PM240-2的驱动模块(带整流和内置的制动单元),功率选择重载5.5kW的即可。另外还要加一个CU与驱动模块的连接适配器CUA31(好像是)。最好让西门子的销售再确认一下。这是典型的单轴驱动配置。


选择PM240-2单机驱动模块最大的优点是,系统结构简单,价格最低(相比电源模块加电机模块而言)。这样的配置也是单轴的S120典型的配置。


它的特点就是,用S120的CU控制器,配置G120的驱动单元。由此,是不是S120,取决于CU控制器,而不是驱动器。这是SINAMICS驱动产品的特点。

我是你的朋友

精华帖版主置评:CU320-2+PM240-2+CUA31这个配置是适合的-北