回复:急!802DSL系统备份后,还原出现问题!

fman0215

  • 帖子

    44
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2006-03-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-02-28 01:31:05

2楼

首先看看两个PCU的订货号是不是一样的,802Dsl有三个级别,备份数据向下兼容;另外检查一下主轴的NC配置,调试手册上有模拟主轴的NC设置,最后在PLC里激活主轴运行方向,使能,倍率什么的就可以了……只要最后测量0-10V模拟量和方向信号程序正常基本就OK了