恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-02-28 09:44:38
19楼
西门子其优越的性能,已经深入大家的人心,但也不排除个别的质量问题。
说来也汗颜,我们使用的这些接口模块的使用环境比较差,灰尘、金属颗粒非常多。
哦,对了。黄工您检查一下这些从站的等电位连接是否稳定、可靠?这个可能是问题的关键。我在自己做项目时,非常注意这个连接的。
等电位连接的比较好,更换好新的模块后啥问题都没有了,我这边的环境是不错的。使用了6年以上才出现问题应该也算正常吧。