以下是引用HUANGZE75在2018-02-28 09:44:38的发言 >19楼

等电位连接的比较好,更换好新的模块后啥问题都没有了,我这边的环境是不错的。使用了6年以上才出现问题应该也算正常吧。

以下是引用WWCWWC在2018-02-28 09:32:41的发言 >18楼:西门子其优越的性能...

引用18楼详细内容:

西门子其优越的性能,已经深入大家的人心,但也不排除个别的质量问题。

说来也汗颜,我们使用的这些接口模块的使用环境比较差,灰尘、金属颗粒非常多。

哦,对了。黄工您检查一下这些从站的等电位连接是否稳定、可靠?这个可能是问题的关键。我在自己做项目时,非常注意这个连接的。


以下是引用HUANGZE75在2018-02-28 06:46:56的发言 >17楼:我个人觉得还是品质...

引用17楼详细内容:

我个人觉得还是品质有些不完美之处,我这边使用环境挺好的。


以下是引用WWCWWC在2018-02-27 21:38:55的发言 >14楼:可能的原因是模块...

引用14楼详细内容:

可能的原因是模块质量、环境因素,尤其是光纤模块连接口污染。

以下是引用梦天空在2018-02-27 20:25:37的发言 >:我们用的DP的,...

引用详细内容:

我们用的DP的,6/7年后故障明显增加。和黄工的情况基本一样

说实在我们这里使用10以上的西门子模块非常多,但真正模块故障的且非常少,可以说少之又少,每年更换1到2个的数量。

当然,也不能够排除个别模块确实存在的品质问题。

您给出的结论确实能够帮助到大家,我还正思考如果有机会,下一个项目准备用以太网通讯,如果通讯距离长考虑光纤的方式。我会注意到接口模块的版本问题,AB05模块使用情况如何?