回复:一则因为报警器无端不间断报警而发现的ET200接口模块问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-02-28 10:00:56

21楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-02-28 09:55:36的发言 >20楼

说实在我们这里使用10以上的西门子模块非常多,但真正模块故障的且非常少,可以说少之又少,每年更换1到2个的数量。

当然,也不能够排除个别模块确实存在的品质问题。

您给出的结论确实能够帮助到大家,我还正思考如果有机会,下一个项目准备用以太网通讯,如果通讯距离长考虑光纤的方式。我会注意到接口模块的版本问题,AB05模块使用情况如何?

以下是引用HUANGZE75在2018-02-28 09:44:38的发言 >19楼:等电位连接的比较好...

引用19楼详细内容:

等电位连接的比较好,更换好新的模块后啥问题都没有了,我这边的环境是不错的。使用了6年以上才出现问题应该也算正常吧。

以下是引用WWCWWC在2018-02-28 09:32:41的发言 >18楼:西门子其优越的性能...

引用18楼详细内容:

西门子其优越的性能,已经深入大家的人心,但也不排除个别的质量问题。

说来也汗颜,我们使用的这些接口模块的使用环境比较差,灰尘、金属颗粒非常多。

哦,对了。黄工您检查一下这些从站的等电位连接是否稳定、可靠?这个可能是问题的关键。我在自己做项目时,非常注意这个连接的。


以下是引用HUANGZE75在2018-02-28 06:46:56的发言 >17楼:我个人觉得还是品...

引用17楼详细内容:

我个人觉得还是品质有些不完美之处,我这边使用环境挺好的。


以下是引用WWCWWC在2018-02-27 21:38:55的发言 >14楼:可能的原因是模块...

引用14楼详细内容:

可能的原因是模块质量、环境因素,尤其是光纤模块连接口污染。

以下是引用梦天空在2018-02-27 20:25:37的发言 >:我们用的DP的...

引用详细内容:

我们用的DP的,6/7年后故障明显增加。和黄工的情况基本一样

说实话吧,我这边就是除了这个接口模块,其他模块都使用了十二年时间了,AB05模块已经使用4年左右,时间不够长不好评价品质。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。