以下是引用芳季在2018-02-28 18:25:13的发言 >10楼

我想问问如果用数字电视的信号馈线(同轴电缆)会怎样?线芯几乎近1毫米粗,网层捏到一起有近2毫米粗,中间绝缘层厚度也够厚。线路频率也比485高得多吧。用来做通讯线会怎样?

数字电视馈线做通讯线?成本太高了吧(调制解调器、线材、单独布线...)!
人家数字电视频率那么高是因为电视信号丢失几个数据影响不大(丢数据无非就是自动打码而已,但是MPEG可是从编码、解码上可以优化后可以看不出来),换成工业通讯,那就是赤裸裸的通讯数据校验失败啊,老是校验失败这谁能受得了?
相对的,人家RS485就悠哉多了,成本比同轴低、对屏蔽要求也不高、一条线串到底不用调制解调器。
至于你想要更高的频率,以太网的成本也比同轴的低啊,而且比同轴稳定多了还是全双工!
当然,如果你不考虑成本因素的话,电话这种低成本低波特率超长距离是可以考虑的,同轴就免了。用同轴还不如考虑光纤更快更远更便宜更简单。