按照快速调试重新输入电机参数,并做个辨识。

前几天一个国产变频带2.2的电机,空载运行就十几安的电流,简单的V/F控制,

本来好好的运行,修改最大频率后出现问题,电机电缆都可以确定没有问题,就是变频器的最大频率改变了造成的。

原来该国产变频器速度限幅是 上限频率,最大频率是高于电机额定的限制参数,如果最大频率设置为30,那么电机额定频率也自动降低为30.。

这样的话就导致电机的模型不准确了,,电机的实际电流很大,造成过电流、