回复:电缆屏蔽层有很大的电流流过,怎么回事?

土鳖王

  • 帖子

    13
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2014-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-01 14:52:49

21楼

按照我的猜测,这么大的电流可能不是EMC 问题;

  1.   会不会你的接地电缆和动力电缆有接触(绝缘问题),因为你的接地电流是随着动力电流的增大而减小的;

  2.  你采取分布接地可能只是起到了分流作用,并没有消除产生电流的源头;

  3.  还有一种可能就是经过一个强电流线圈产生的磁场,产生了电流,但这种情况一般来说是和用电负荷成正比例增大的;

    PS: 一点愚见,仅供参考。