回复:通过Profinet读写G120变频器参数为什么要使用DPRD_DAT与 DPWR_DAT

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23147
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-01 18:33:11

16楼

展开查看
以下是引用tudousi在2018-03-01 16:23:51的发言 >15楼

2.jpg

1.jpg

那请教下,我定义了个结构体SGMWrite,在IO区定义了个这个结构体变量SGM1Write,在SGM1_DB中定义了个这个结构体变量Write,您看我图片中的这两种移动操作,哪种是可行的?

以下是引用yming在2018-03-01 11:53:53的发言 >14楼:这个与ABB机器人...

引用14楼详细内容:

这个与ABB机器人数据量一点都没关系。这是周期通讯数据一致性的问题。


以下是引用tudousi在2018-03-01 08:35:34的发言 >13楼:我是1200PLC做P...

引用13楼详细内容:

我是1200PLC做PN主站与ABB机器人及G120C变频器通讯,机器人的数据比较大,输入输出各128字节,用DPRD_DAT和DPWR_DAT应该读写不了,直接用IO我感觉不好调试,所以想将IO的数据复制到DB中,程序里用DB的数据,调试的时候,我可以把这个复制中断,直接修改DB的数据。

以下是引用yming在2018-02-28 18:24:36的发言 >12楼:读完这个,读那个...

引用12楼详细内容:

读完这个,读那个呗。

有现成的FB不用,为啥要用直读?

以下是引用tudousi在2018-02-28 17:18:49的发言 >11楼:如果不要求数据一...

引用11楼详细内容:

如果不要求数据一致性的话,如何将IO域数据批量复制到DB数据块中?

以下是引用yming在2018-02-26 10:54:13的发言 >10楼:楼主配置报文352...

引用10楼详细内容:

楼主配置报文352,还就得用DPRD_DAT与 DPWR_DAT。

我没这么用过。不知道。

你自己试试不就知道了么?