签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:侠士
注册时间:2009-02-16
普通 如何晋级?
发布于 2018-03-01 22:08:14
6楼
@杨八郎 用S120,当然要用矢量控制了,否则也太浪费他的功能了。P1300 = 20即可。
@kdrjl 主要是考虑CU带功率单元数量的限制,VF模式下1个CU320可以带12个功率单元,但矢量的最大只能带6个,主要考虑成本问题,我这AC-AC功率单元比较多,>55个。
请填写推广理由:
「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有8196条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!