以下是引用杨八郎在2018-03-01 22:08:14的发言 >6楼

@kdrjl  主要是考虑CU带功率单元数量的限制,VF模式下1个CU320可以带12个功率单元,但矢量的最大只能带6个,主要考虑成本问题,我这AC-AC功率单元比较多,>55个。

以下是引用kdrjl在2018-03-01 21:59:04的发言 >5楼:@杨八郎 用S120,...

引用5楼详细内容:

@杨八郎 用S120,当然要用矢量控制了,否则也太浪费他的功能了。P1300 = 20即可。

哦,既然如此那就选择V/F吧。这个完全取决于你的应用。共直流母线的应用。