8楼

你这个应该就是罗茨真空泵,抽真空用的。但有一点没看明白,你写的“在转速不变的情况下,随着系统气压(kPa)的下降,电流逐渐减小! ”。

一般这种泵的转速都是和真空(也就是你说的系统气压)成比例的。如果随着系统气压(kPa)的下降,电流逐渐减小,转速不变,这不就是普通电机的应用吗?变频调速做什么用?

如果考虑成本问题,使用V/F吧,因为这种罗茨泵从工艺上讲,没有太高精度要求。你的功率是多大的?

进口的我遇到过,透平机(和你的罗茨泵原理一样,都是抽真空的)。500KW,一般用进口伟肯变频器,也有用ABB的,当然也有用G130的,使用的是矢量控制。