4楼

信号板可以查特殊存储器来看有没有存在,拔出来后里面的数据是不一样的。另外对于设备加密的问题,我是这样看的,如果你的设备经常在使用,那么时钟也基本上不会恢复,如果你的设备不太用,那么加时钟锁也没意思。基于这点考虑,我一般不加电池卡,而在里面把时钟的数据,不停的往断电记忆的数据块里刷新,在下一次开机的时候,判断记忆和现在的时钟数据的大小,如果出现恢复出厂值现象,那么就刷新现在的记忆的数据,这样最多也就差个几天的时钟而已,对于整个的时钟数来讲,影响不是很大,因为对于厂家来讲,一年拿到尾款和一年半拿到尾款都是可以接受的。以我实际应用的几年来看,实际差不了几天的,反正对于设备锁来讲,时钟也不需要很精确。