回复:STL指令TRUNC转234.0为整数,却变成了233

西门子自动化产品支持

  • 帖子

    14
  • 精华

    2
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-09-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-02 13:51:06

8楼

 

如图所示,如果使用2.34乘以100.0然后再trunc,就是233,。如果直接234.0 trunc就是234.把所有数据用16进制显示,会发现2.34乘以100.0后的数据与直接输入的234.0有细微的差别。建议使用ROUND取整。

 