讨论到目前为止,我感觉没有什么实质性的东西呀?
线绕电机改变频器控制,这是一个古老的话题。45kW的电机功率也不大,换一台新的交流异步变频电机,真没几个钱。这破电机也舍不得扔呀?
有关这种改造,从技术上来讲,就是把线绕电机变成了鼠笼电机,然后通过定子变频控制实现调速。原理毋庸置疑。但问题的关键在旧电机的绝缘等级。如果是F级以上绝缘等级,就没有任何顾忌,直接用变频器去控制,并注意给电机加强迫冷却。如果电机是B级绝缘等级,那用变频器来控制就还要做工作,花钱买辅助设备。
谢谢K版的指导!
一针见血,把问题说的简单明了!电机的绝缘等级是F级。
不知道大家的转子都是如何短接的?通过滑环短接?这样会不会可靠性不好?
低频特性(例如0.5HZ)与变频电机比较有多大的差距?