我觉得既然是工程改造,那就舍弃原来的绕线电机,原来的设计不能满足要求,你再在原来的基础上加一点,改一点,整体的设计还有有隐患,要么不改,要么就改的彻底。

无非就是散热 绝缘 还有可靠性

干嘛不舍弃,电机成本相对于后期的稳定来说占得并不大,在连续性生产中,备件都是选择最好的,不管用的如何,起码质量这是最好的,停一次机可能今天的成本就高了几万,


关于绝缘的问题,不能单纯的看F级,,普通电机的F级与变频电机的F级是一样的吗?虽然都是155,,

但是普通电机跟绝缘电机的绝缘漆是一种吗,,耐压的等级差几百伏呢,普通电机加输出电抗器,难道就可以当变频电机来使用??那设计项目都用普通电机加电抗器得了,,是不??