2楼
没找到相关的文档。我都是用P0096 = 0。= 2没用过。高动态的矢量控制,主要是针对参数的计算和设置。
在P0096 = 2时,只能用于P1300 = 20/21。其他的控制方式不能用。功能图上与P0096 = 0的矢量控制有区别吗?从概览的框图上没看出来呀?
我看的参数手册是4.7.9版的,3.18节是P0096=0时的功能图-矢量控制和V/f控制功能图,3.20节是p0096=2时Dynamic Drive Control功能图,我发现带编码器时的速度控制参数P1460、P1462没在3.20这节里,在3.18节里。可操作手册上说P0096=2时可以选P1300=20或21,当P1300=21时,3.20节就没有P1460、P1462参数。