回复:关于变频器S120的选型

杨八郎

  • 帖子

    186
  • 精华

    6
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2009-02-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-03-03 10:13:08

10楼

展开查看
以下是引用梦天空在2018-03-01 23:22:05的发言 >8楼

你这个应该就是罗茨真空泵,抽真空用的。但有一点没看明白,你写的“在转速不变的情况下,随着系统气压(kPa)的下降,电流逐渐减小! ”。

一般这种泵的转速都是和真空(也就是你说的系统气压)成比例的。如果随着系统气压(kPa)的下降,电流逐渐减小,转速不变,这不就是普通电机的应用吗?变频调速做什么用?

如果考虑成本问题,使用V/F吧,因为这种罗茨泵从工艺上讲,没有太高精度要求。你的功率是多大的?

进口的我遇到过,透平机(和你的罗茨泵原理一样,都是抽真空的)。500KW,一般用进口伟肯变频器,也有用ABB的,当然也有用G130的,使用的是矢量控制。

   实际在使用中,随着真空度的下降,根据罗茨泵自身的特性,程序会使罗茨泵频率逐渐升高。上文提到的“在转速不变的情况下,随着系统气压(kPa)的下降,电流逐渐减小! ”是想表明罗茨泵的特性。以现在某一型号罗茨为例,在45kPa时,泵以25Hz的频率运行,电流在额定范围之内;在45kPa时,泵以35Hz的频率运行,电流会超额定很多。