回复:关于G120功能图的构架

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36772
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-03-03 10:28:17

3楼

展开查看
以下是引用apollowang123在2018-03-03 09:02:19的发言 >

我看的参数手册是4.7.9版的,3.18节是P0096=0时的功能图-矢量控制和V/f控制功能图,3.20节是p0096=2时Dynamic Drive Control功能图,我发现带编码器时的速度控制参数P1460、P1462没在3.20这节里,在3.18节里。可操作手册上说P0096=2时可以选P1300=20或21,当P1300=21时,3.20节就没有P1460、P1462参数。 

功能图里没有,那就是没有。也就是说P0096 = 2时,P1300 = 20,其他的不能设置。说明书里难免有错。


其实,我认为P0096 = 0(专家应用)这就足够了。该用的功能都能用。是吧?

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。