以下是引用Zane在2018-02-13 21:31:14的发言 >11楼

脉冲分路器是肯定要用的,但1分2的两路是否隔离要看具体的产品了。


编码器肯定不是变频器供电了,而是外部电源。


PLC的M与变频的GND最好还是共地


电源,PLC,变频还要做等电势

Z版:

  以上6楼的编码器卡原理图按照我的理解是就是与编码器分线器功能一样了,把编码器反馈的型号通过另外一个端口反馈出去。

编码器采用外部供电会不会不稳定?

PLC的M与变频器的GND共地,这里指的是PLC的模块工作电源M与DI的M同时共地吗?或者这样说编码器与编码器卡与PLC共同使用一个开关电源?