回复:300PLC与多个ET200模块进行通信,偶尔掉站,考虑距离远模块多,加中继器能解决吗

cy77223

  • 帖子

    492
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-03-03 14:52:57

4楼

展开查看
以下是引用威师爷在2018-03-02 16:01:54的发言 >3楼

现在通讯波特率是多少?MASTER 与最后一个 SLAVE的距离是多少?


1000米?如果有1000米无论如何使用光纤是才是好办法。


如果不使用光纤可以在系统设计要求满足的条件下降低波特率到500k,同时在通讯网络上加中继器,中继器增加的数量与通信距离有关系,如果是1000米500K的波特率加3个中继器应该就差不多了

是第一个与最后一个1000米,波特率1.5,但是加中继器择那么加,怎么选择还是在五百米附近的设备上加一个,在井底加一个井口加一个吗