提升机都有排型闸的么,你如果害怕起步的时候会溜车,可以考虑启动的时候电机有一定的电流了再松闸,如果你没有采集电流信号进PLC的号,可以让排型闸延时松闸(这在提升机电控里面叫预知电流),速度低的时候你可以让排型闸稍微的收一点闸(这里的收闸不能收的太多)
使用闭环矢量控制,带有速度编码器,制动器开闭通过变频器进行控制,理论上应该是不会溜车,除非电机真的与变频器电机的差距太大。
我认为只要有变频电机80%的性能应该就可以满足我的需求了,因为电机容量都是比较负载带两个档次的。