恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-03 22:36:55
8楼
1、首先,需要把制作网页所需要的各台LOGO!变量都传输到这个LOGO!上来。方法很简单,建立S7连接。如下图,双击连接线,在弹出的窗口中输入两边映射的地址;传输方向(方向别错了)。哪边是服务器或客户端都是可以的。客户端是主动端、服务器端是被动端。与1200PLC建立S7通讯也是可以的哦。
在这里需要注意上面帖中的地址范围,预先把它们(如用于网络连接的VW变量区域)分配好。(留足空间,比如3倍空间)
2、全部完成后,做张表;这就是对照表,(建议用Excel)它是标签表(Tag Table)制作的基础。
网页标签名称用英文或拼音,前面已说明:传输的设置是以字节传输的,你自己应该清楚哪些是位(开关量),哪些是字(模拟量)。通过使用Excel 制作表格把它们分清楚。
小技巧:我把可以写入的标签(就是发送给远程的变量)前面都使用Cmd前缀。以后做页面时一看就可以勾选W。
3、表格完成后,打开LWE,首先制作标签表(Tag Table)。这就是按照上面的表格深色框内信息照抄了。
制作时,点击添加(Add);完成后删除(Delete)所有无用的标签,仔细核对一下。最后点击应用(Apply)
好了,有了LOGO! 中的数据;下一步就可以开始制作画面了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主