恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-03-04 10:31:19
9楼
既然是一台,用CU310-2可以的哦。
要带屏,也将是屏是主站(客户端),CU310-2是从站(服务器)。
如果逻辑控制使用DCC都在变频器里。那么是可以不用PLC的。别的厂商都有这种配置(触摸屏直接控制传动变频器),西门子哪种屏可以,我还真不知道。可以打听一下。
不过,即便没有也不要紧;
如果选用CU310-2PN,配个几百元的PLC 1211C就达成目的。甚至可以更简单,连屏也可以不要!因为CU310-2PN是ProfiNet,编程与价格与ProfiBus 一样。但它自带有WEB服务器,也可以透过浏览器监控、设置参数。不过需要些IT网页编辑知识。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主