我们都知道两台一模一样的电机,阻抗Z=40,功率因数1,都接在690电压上,星形接的输出功率只有三角形接的三分之一。星形电机绕组电压大概400v,电流是10A,而三角形电机绕组电压690V,电流17A。所以你们要在690V,无论何种接法,功率都不变,这个没明白。
但是同一功率的电机,三角形接法的电机是可以改变为星形接法继续使用,因为其结缘强度够,绕组不会因电流过载而坏掉,反过来星形接法的电机替代三角形接法的电机会把绕组烧掉。
所以厂家才用标准400是三角接法,690是星型接法。这样既省去成本,而且功率都一样,就是接线时要看清铭牌。