发布于 2018-03-04 22:06:44
23楼
这就是安装和施工中的问题了
引用20楼详细内容:
年后同事再去现场,终于解决了问题,在此更新一下,算是有始有终;
在家测试的具体情况如17楼所述。
同事去现场再次检查发现,电机电缆,传感器电缆都是有屏蔽的,也接地了,这一块和在家做的基本是一样的了,但是干扰还是存在,和家里测试的一点区别是,家里是电机到变频器使用屏蔽电缆直接连接;
现场的设备是g120分时一拖二,g120电缆先到2个接触器,然后2个接触器再分别接屏蔽电缆到电机。
g120到接触器的电缆,配柜时使用的是3根单芯电缆。
g120在柜子内上侧,接触器在下侧;
控制柜的外来主电源线(无屏蔽)从底部进入经安装板左侧的线槽上通到总断路器,g120到接触器的三根单芯电缆也是走的这个左侧的线槽,也就是总电源线和变频器到接触器的电缆在一根线槽里面,挨得很近,而且都无屏蔽。
激光传感器的电缆在右侧线槽,并没有在这个左侧的线槽。
同事在现场把变频器和接触器连接的3根单芯电缆挪到右侧线槽,和左侧主电源电缆分开,和激光传感器的电缆同一 线槽后,干扰消失了,可能因为传感器的电缆用的比较好的,而且接地什么的都做了,电机和变频器外壳也是联通的,目前干扰基本解除了。
吃一堑长一智了,谢谢z版的关注,这次也受教良多!