回复:S71500的SFC14/15不支持使用TEMP了吗?

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-03-05 11:40:08

3楼

支持,你这种写法可能有问题。

如果你想做成标准块,比如你读取一个变频器的10个字节,可以在temp里面定义一个10个byte 的数组,直接拖到这。


如果想做的更标准化,甚至可以把这个变频器的发送字根据报文内容做一个udt,直接拖过来就可以了。

天道酬勤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10666条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。