以下是引用Letham在2018-03-05 11:38:26的发言 >2楼

不是不支持TEMP类型的变量,而是 Record 不再是ANY 类型了 现在是VARIANT 类型,你的写法是ANY 指针的语法。


自己可以在TEMP里定义一个足够大的BYTE数组(至少大于等于你需要读取的模块数据)

在SCL是支持这样的编程方法的

可是在1500的STL不支持这样的编程格式这就一头雾水了