展开查看
以下是引用Haohaobb在2018-03-05 11:40:08的发言 >3楼

支持,你这种写法可能有问题。

如果你想做成标准块,比如你读取一个变频器的10个字节,可以在temp里面定义一个10个byte 的数组,直接拖到这。


如果想做的更标准化,甚至可以把这个变频器的发送字根据报文内容做一个udt,直接拖过来就可以了。

看一下我4楼的截图,使用SCL编程时是支持 P# LX.X BYTE X 的STL不支持