第一个问题,可以这样理解。

第二个问题,对于这种大转动惯量的负载,选择时如果有泵的转速转矩曲线,可以根据此选择。

一般大惯量负载,考虑的不仅仅是正常运行功率,要考虑启动时功率和急停时功率,转动惯量大,运行功率很低,但是电机选择不易过小,否则启动苦难。

所以这样的负载选型,要综合考虑,启动功率,急停时间急停时的功率,电机的过载能力,根据这些选好电机后,在选择变频器。