1楼

 可能产生的原因:
1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。
2。直流回路的电压 r0026    超过了跳闸电平 P2172。
3。由于供电电源电压过高 或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
4。斜坡下降过快 或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
故障诊断和应采取的措施:检查以下各项。
1。电源电压P0210必须在变频器铭牌规定的范围以内。
2。直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3。斜坡下降时间 P1121  必须与负载的惯量相匹配。
4。要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
注意:负载的惯量越大需要的斜坡时间越长 外形尺寸为FX和GX的变频器应接入制动电阻。